Post on 06-Dec-2015
Cliente: Compañía Azucarera 3 Valles
Contacto: Ing. Patricia Martinez
Trabajos realizados:
• Pescar motobomba sumergible
• Limpieza de pozo por 8 horas
• Filmado de pozo
• Aforo de pozo
• Extraer motobomba sumergible
Dirección: finca el censo Ojo de Agua Francisco Morazán.
Presentado Por: Ramón Rápalo
Tegucigalpa M. D. C
6 de junio del 2, 013
Indice
descripcion No. De pagina
1 Informe detallado 4, 5 y 6
2 Esquema de pozo 7
3 Tabla y grafico de aforo escalonado 1ra.etapa con 70 GPM 8
4 Tabla y grafico de aforo escalonado 2da etapa con 80 GPM 9
5 Tabla y grafico de aforo escalonado 3ra etapa con 90 GPM 10
7 Tabla de aforo a caudal constante con 136 GPM 11
8 Grafico de aforo a caudal constante con 136 GPM 12
9 Tabla y grafico de recuperaciòn de aforo a caudal constante 13
10 Galeria de fotos 14
ANEXOS
IFORME DETALLADO
3 valles
Atención: ing. Patricia Martinez
Tegucigalpa Francisco Morazán, Honduras C. A.
Asunto: Informe
Estimada ing. Patricia
A continuación nos complace presentarles nuestro informe sobre el aforo del pozo No.1
efectuado según orden de venta No.1028730, los trabajos se realizaron del 30 al 31 de
mayo del 2, 013. El pozo está ubicado en interior de la finca el censo.
Detalles del trabajo
Pescado de motobomba sumergible.
Antes de iniciar la pesca del equipo se introdujo la cámara filmadora para determinar las
condiciones y ubicación exacta de la motobomba y esto facilito la acción, se modificó el
pescador y en un solo intento se logró el objetivo.
Limpieza de pozo
Se comenzó con la limpieza para ello se contó con el compresor Ingersoll-Rand de
300CFM la manguera del aire / tubo ¾ galvanizado se conectó al tubo de limpieza de 2
pulgadas mediante el sifón.
La limpieza se efectuó en varias etapas tanto a cielo abierto como sifonado el tiempo
estipulado fue de 8 horas continuas. Se le aplico Foaming AFQ2 dosificado. De esta
manera se logró eliminar tanto la sedimentación acumulada como una limpieza a las
rejillas del pozo.
Filmación de pozo.
Para ello se contó con la cámara filmadora Well-Vu 700pies, el pozo está completamente
limpio y se hará llegar la filmación ya se digital, o en un disco dvd.
Aforo: El aforo se efectuó sin problemas. Se realizaron aforos escalonados con su
respectiva recuperación. Y tomando como parámetro cada uno se llevó a cabo el aforo a
caudal constante con una prueba de recuperación.
La medición de caudal se llevó a cabo mediante el método piesométrico / volumétrico y
los registros del nivel dinámico con sonda equipado con indicador. Contábamos con la
motobomba electro sumergible para el aforo marca Schaefer modelo 75LD1056-PE con
motor F.E 10 HP, 230v, 1ph, 60 hz, 6" 3450 RPM Se instaló la motobomba a pies (6.5
lances de tubo Hg. de 3” x 20’)
Primer escalón En esta etapa se regulo la válvula para lograr un caudal de 70 G p m, el
nivel estático del pozo se encontró a los 19.9 pies, pero a los 10 minutos el nivel alcanzó
los 33.9 pies, y al termino de 1 hora el nivel llego a los 35.3pies, logrando así un
abatimiento de 15.4 pies con respecto al nivel estático original, el agua fluía sin ningún
tipo de sedimentos.
Segundo escalón En esta etapa se abrió la válvula para lograr un caudal de 80 Gpm, el
nivel estático del pozo se encontró a los pies 35.3, pero a los 10 minutos el nivel alcanzó
los 37.7 pies, y al termino de 1 hora el nivel llego a los 38.3 pies, logrando así un
abatimiento de 18.4pies con respecto al nivel estático original
Tercer escalón En esta etapa se abrió la válvula para lograr un caudal de 90 G.p. m, el nivel
estático del pozo se encontró a los 40.2 pies, pero a los 10 minutos el nivel alcanzó los
40.4 pies, y al termino de 1 hora el nivel llego a los 40.9 pies, logrando así un abatimiento
de 21 pies con respecto al nivel estático original
Aforo caudal constante Tomando como base los aforos anteriores y tomando en cuenta
los escalones se comenzó con este aforo y se regulo la válvula para lograr un caudal de
136 Gpm, el nivel estático del pozo se encontró a los 40 pies, pero a los 30 minutos el nivel
alcanzó los 53.4 pies, y al termino de 1 hora el nivel llego a los 56.1, a las 10 horas el nivel
llego a los 61.8 pies y el pozo ya comienza a estabilizarse y al termino del aforo el nivel
quedo en los 65.7 pies con un abatimiento de 45.8 pies con respecto al nivel estático
original.
Prueba de recuperación de aforo a caudal constante
Se apagó la motobomba registrando una recuperación rápida ULI poro de 65.7 pies a 60
pies en el primer minuto así al alcanzar 20 minutos el nivel llego a los 29 pies faltando
así l-0.9 pies, para lograr la recuperación total del pozo.
CüNCLITSIONKS
El proceso utilizado si garantiza con exactitud los datos obtenidos, pero se debe
tomar en cuenta que las condiciones del pozo pueden variar por diversos factoresde tipo geológico.
El pozo ha comprobado poder manejar convincentemente 136 GPM con un niveldinámico que estabilizó completamente.Basándonos en esta información recomendamos, la colocación de la electrobomba sumergible a 130 pies obteniendo 136 G. P. M al brocal del pozo.
Se recomienda la instalación de tubería para sonda y la adquisición de una sondapara la medición de los niveles y llevar una bitácora a diario.Se recomienda que a este pozo se le dé un mantenimiento preventivo por lomenos cada 6 meses
23o/460,3 ph,60hz.
Adjunto los documentos de respaldo el aforo, fotos del trabajo y demás datos.
F
F
F
r ",_,F
ffiffie técnica
firTrohsa suc. Teg ucigalpa
Minuto Nivel CaudalDinamico GPM
1 19.90 70
2 31.05 70
3 33.50 70
4 33.60 70
5 34.50 70
10 33.90 70
15 34.40 70
20 34.70 70
30 34.90 70
40 35.20 70
50 35.20 70
60 35.30 70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Pro
fund
idad
del
poz
o en
pie
s
Tiempo en minutos
Tabla y grafico 1era etapa 70 GPM aforo escalonado
Minuto Nivel CaudalDinamico GPM
1 40.10 80
2 40.20 80
3 40.20 80
4 40.20 80
5 40.20 80
10 40.30 80
15 40.30 80
20 40.30 80
30 40.40 80
40 40.40 80
50 40.60 80
60 40.90 80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Pro
fund
idad
del
poz
o en
pie
s
Tiempo en minutos
Tabla y grafico 2da etapa 80 GPM aforo escalonado
Minuto Nivel CaudalDinamico GPM
1 40.10 90
2 40.20 90
3 40.20 90
4 40.30 90
5 40.30 90
10 40.40 90
15 40.50 90
20 40.70 90
30 40.80 90
40 40.80 90
50 40.80 90
60 40.90 90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Pro
fund
idad
del
poz
o en
pie
s
Tiempo en minutos
Tabla y grafico 3ra etapa 90 GPM aforo escalonado
Tabla de aforo a caudal constante con 136 G. P. M
Minuto Nivel Caudal Minuto Nivel Caudal
Dinamico GPM Dinamico GPM
0 40.00 136 140 57.70 136
1 45.30 136 160 58.00 136
2 48.70 136 180 58.70 136
3 51.50 136 200 58.80 136
4 52.00 136 220 59.00 136
5 52.20 136 240 59.10 136
6 52.60 136 260 59.30 136
7 52.80 136 280 59.70 136
8 53.00 136 300 59.90 136
9 53.20 136 330 60.10 136
10 53.40 136 360 60.60 136
15 54.00 136 420 61.10 136
20 54.40 136 480 61.40 136
25 54.70 136 540 61.80 136
30 55.00 136 600 62.30 136
40 55.50 136 660 62.70 136
50 55.80 136 720 63.00 136
60 56.10 136 780 63.40 136
70 56.50 136 840 64.10 136
80 56.60 136 900 64.50 136
90 56.60 136 960 64.80 136
100 56.80 136 1020 64.90 136
110 57.00 136 1080 65.20 136
120 57.40 136 1140 65.50 136
130 57.40 136 1200 65.70 136
Grafico aforo caudal constante 136 GPM
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200
Pro
fund
idad
del
poz
o en
pie
s
Tiempo en minutos
Minuto Nivel CaudalDinamico GPM
1 65.70
2 60.00
3 55.10
4 49.30
5 43.60
10 37.30
15 35.60
20 33.20
30 32.80
40 32.60
50 32.20
60 30.60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Pro
fund
idad
del
poz
o en
pie
s
Tiempo en minutos
Tabla y grafico recuperacion de aforos