Rehabilitación de Instalaciones Existentes. Proyecto LIFE...
-
Upload
truongdung -
Category
Documents
-
view
222 -
download
1
Transcript of Rehabilitación de Instalaciones Existentes. Proyecto LIFE...
Rehabilitación de Instalaciones Existentes.
Proyecto LIFE-OPERE
Foro de Diálogo Local. Smarcities y Energía.
Santiago de Compostela. 26/11/2015
2
1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios
Antecedentes - Contexto
Los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la UE.
Sector crucial para alcanzar el objetivo de la UE de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero (20-20-20).
El objetivo es ahorrar energía y disminuir la emisión de CO2, mediante la
disminución de la demanda energética del edificio, el aumento del rendimiento
de las instalaciones y la incorporación de energías renovables.
El reparto promedio de energía en el sector edificatorio depende en gran medida
del uso final del edificio:
3
1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios
Antecedentes - Contexto
El sector de la edificación es uno de los principales consumidores de energía en
España. 9% de consumo de energía final sector terciario (datos IDAE 2012)
Importante parque edificatorio existente con escasa o nula implementación de
estrategias de eficiencia energética y construida bajo legislación obsoleta.
No es si no hasta la publicación de la norma básica NBE CT-79 sobre condiciones
térmicas en los edificios, donde se exige un nivel mínimo de aislamiento en los
cerramientos exteriores.
Número de viviendas según el periodo de construcción (Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo de Viviendas 2001 (Instituto nacional de Estadística, Enero de 2012
4
1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios
Antecedentes - Contexto
Las administraciones públicas deben ejercer un papel
ejemplarizante en la reducción del consumo de energía.
• “[…] El sector público debe, en cada Estado miembro,
servir de ejemplo en el ámbito de la eficiencia energética
de los edificios, y por ello los planes nacionales deben fijar
objetivos más ambiciosos para los edificios ocupados por
las autoridades públicas.” Directiva 2010/31EU relativa a la
eficiencia energética en los edificios.
Atender al parque edificatorio existente. ¿Qué hacer?
• Rehabilitación energética
• Mejora de la calidad ambiental interior
• Disminución del consumo energético y emisiones de CO2
• Implementación de sistemas de gestión energética
5
1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios
Antecedentes - Contexto
Líneas fundamentales de actuación en
cuanto a la reducción de demandas y
mejora de la eficiencia energética en los
edificios:
• Diseño, concepción y aspectos
constructivos del edificio.
• Implementación de sistemas
generadores de alta eficiencia
energética.
• Control y gestión y optimización
de las instalaciones.
ENERGÍAS RENOVABLES
MEDIDAS ACTIVAS
MEDIDAS PASIVAS
REGULACIÓN, CONTROL Y OPTIMIZACIÓN
6
1 Rehabilitación Energética en Complejos de Edificios
Alcance de los trabajos proyecto LIFE OPERE – EnergyLab
El Proyecto OPERE tiene como principal objetivo la implantación de sistemas de
gestión eficiente en redes energéticas, tanto térmicas como eléctricas, en
complejos existentes con grandes consumos energéticos.
El complejo de edificios Monte de la Condesa comprende los edificios de la
Facultad de Óptica, la Facultad de Física, la residencia universitaria Monte da
Condesa y el Instituto de Ortopedia y Banco de Tejidos.
Volumen objeto de estudio: Alrededor de 25.000 m2 repartidos en 6 plantas, planta
baja y semisótano.
Diagnóstico del estado actual, búsqueda de mejores soluciones.
Realización de un estudio de viabilidad técnica y medioambiental del proyecto:
Condiciones del proyecto, objetivos y resultados esperados.
La realización de los trabajos comprende 3 años y 6 meses: Julio 2013 –
Diciembre 2016.
7
2 Proceso de Rehabilitación Energética
Descripción del procedimiento general
I. Análisis energético
II. Simulación III. Propuesta de mejoras
IV. Estudio de viabilidad
V. Ejecución de las
mejoras
VI. Seguimiento
(MyV) Cerramientos Sistemas generadores Distribución Sistema de gestión Etc…
8
I. Análisis energético
II. Simulación III. Propuesta de mejoras
IV. Estudio de viabilidad
V. Ejecución de las
mejoras
VI. Seguimiento
(MyV)
2.1 Análisis energético
9
2.1 Análisis energético
Alcance del proyecto
Caracterización del edificio
Estudio de la envolvente térmica • Tipología de cerramientos y huecos. Número y tipo
• Tipología de cubiertas y sótanos
• Localización de puentes térmicos
Estudio de las instalaciones térmicas • Unidades generadoras
• Sistemas de acumulación
• Sistemas de distribución
• Unidades terminales
Estudio de las instalaciones eléctricas • Acometidas, centros de transformación, grupos electrógenos
• Cuadros principales y secundarios
• Instalación de alumbrado
Estudio de los sistemas de control existentes • Controles de iluminación
• Controles de los sistemas generadores
• Sistema de telegestión
Caracterización de los usos y usuarios de los edificios
10
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Alcance
eD
CAMPUS SUR USC
Complejo MDC
Matemáticas
11
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Descripción del Complejo MdC
Más de 25.000 m2 de superficie construida.
Concebido como Hospital Materno Infantil de Santiago de Compostela. 1978.
Reacondicionado por fases para dar cabida a centros de la USC:
• Residencia Monte da Condesa I. 1980. Plantas 3º,4º,5º,6º
• Residencia Monte da Condesa II. 1990. Plantas 1º, 2º
• Comedor Universitario. 1990.
• Escuela de Óptica. 1990. Planta 1º, 2º.
• Facultad de Física. 1994. Planta 1º, 2º.
• Instituto de la Cerámica. (Actualmente Fisica de Partículas)
• Banco de Huesos USC.
• Departamento de Arqueología.
• Centro de Hemodonación de Galicia.
12
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Descripción del Complejo MdC
Fachada Sur. Fachada Norte.
13
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Caracterización del edificio
Planta Superficie (m2) Usos
SEMISOTANO 1.957 FÍSICA DE PARTÍCULAS
(INS. CERÁMICA)
INSTALACIONES
GENERALES
DEPARTAMENTO DE
ARQUEOLOGÍA
BAJA 3.740 AMPLIACIÓN DE FÍSICA COMEDOR
1 5.309 RESIDENCIA MC2 ESCUELA DE ÓPTICA
2 5.070 RESIDENCIA MC2 ESCUELA DE ÓPTICA
3 1.858 RESIDENCIA MC1
4 2.058 RESIDENCIA MC1
5 2.058 RESIDENCIA MC1
6 1.770 RESIDENCIA MC1
TOTAL 23.820
14
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Caracterización del edificio
Uso Superficie
(m2)
Uso residencial 12.833
Uso docente (aulas y
laboratorios) 7.862
Uso administrativo
(despachos) 917
Restauración 1.168
Servicios generales 1.040
54% 33%
4% 5% 4%
USO RESIDENCIAL
USO DOCENTE (AULASY DESPACHOS)USO ADMINISTRATIVO(DESPACHOS)RESTAURACIÓN
SERVICIOS GENERALES
15
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Caracterización del edificio
Revisión exhaustiva de todo el material disponible sobre las infraestructuras
eléctricas y de climatización del edificio.
Recopilación de información documental disponible de la USC
• Planos de instalaciones
• Proyectos originales de los edificios e instalaciones térmicas
• Esquema de principio de las instalaciones de climatización y ACS
• Informes mensuales de mantenimiento y certificados de rendimiento
térmico de la cogeneración y calderas.
• Históricos de consumos: Gasóleo, Gas natural y electricidad
• Facturas y costes energéticos.
Inspección y revisión en campo de las instalaciones
16
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Estudio de la envolvente térmica
Inspección de cerramientos exteriores
inspección de cerramientos acristalados,
inspección de lucernarios, realización de
termografías en cerramientos exteriores
17
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Estudio de las instalaciones eléctricas y térmicas
Inspección del cuadro general del edificio, acometida principal, centro de transformación, baterías
de condensadores, sistemas de alimentación ininterrumpida , grupos electrógenos, …
Inspección de las instalaciones de cogeneración, circuito de cogeneración, unidades de
generación térmica, grupos de bombeo, armarios de control, y sistemas de monitorización, …
18
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Estudio de las instalaciones eléctricas y térmicas
Esquema de principio de calefacción y ACS:
19
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Estudio de las instalaciones eléctricas y térmicas
Esquema de principio cogeneración:
20
2.1 Análisis energético del complejo de edificios
Caracterización de los usos y usuarios
Objetivos:
Funcionamiento habitual del complejo:
horarios, ocupaciones, temperaturas, etc.
Recolección de quejas: confort térmico,
iluminación artificial, iluminación natural,
calidad ambiental interior, infiltraciones de
aire, etc.
Metodología:
Realización de encuestas de hábitos de uso
de las instalaciones
Realización de las encuestas a usuarios
Realización de entrevistas a gestores
Visita del complejo
Realización de una campaña de medidas
21
I. Análisis energético
II. Simulación
III. Propuesta de mejoras
IV. Estudio de viabilidad
V. Ejecución de las
mejoras
VI. Seguimiento
(MyV)
2.2 Simulación energética
22
• Caracterización energética de los edificios y sistemas del
complejo
• Evaluar la idoneidad de la implementación de medidas
pasivas, así como el correcto dimensionamiento energético de
los edificios:
• Análisis comparativo energético y económico de las
diferentes alternativas de diseño.
• Rapidez de cálculo y múltiples posibilidades de resolución.
• Correcto dimensionado de los sistemas generadores en los
edificios.
• Análisis de las mejores estrategias de generación y control.
• Cálculo dinámico hora a hora del comportamiento del edificio.
• Simulación de las oportunidades de generación renovable
locales.
• Diferentes herramientas disponibles:
• EnergyPlus, DesignBuilder
• Trnsys
• Revit
• CYPE
• Calener-Lider, CE3 y CE3X
• ….
2.2 Simulación energética
En general
23
2.2 Simulación energética
En particular
Caracterización constructiva de todos los edificios
integrantes del proyecto
Modelado geométrico y simulación energética de
todos los edificios del complejo
(DesignBuilder/EnergyPlus)
• Según tipología de cerramientos
• Según orientaciones
• Según cargas internas
Modelo HVAC detallado
Calibración de las simulaciones energéticas en base
a datos de consumos.
Establecimiento de la línea energética base en cada
uno de los distritos para la posterior evaluación de las
mejores medidas de ahorros.
Comparación de los ahorros previstos con los
ahorros obtenidos
Optimización energética de la instalación resultante
Modelo geométrico del Edificio Monte da Condesa.
Simulación horaria de las cargas térmicas del complejo MdC
27
2.2 Simulación energética
Optimización de las horas de funcionamiento de la cogeneración
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12
HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN(1ª) JUN(2ª) JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 71% 55% 54% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 0% 0% 0% 145% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 0% 0% 0% 277% 131% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 213% 264%
8 318% 315% 315% 196% 47% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 315% 386%
9 401% 389% 379% 93% 45% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 87% 114%
10 123% 116% 109% 80% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 81% 104%
11 113% 109% 100% 57% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 61% 89%
12 89% 91% 88% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 78% 93%
13 96% 96% 46% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 98% 102%
14 108% 105% 46% 61% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 69% 89%
15 93% 91% 46% 53% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 78% 104%
16 112% 104% 76% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 76% 96%
17 99% 98% 47% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 98% 107%
18 110% 106% 49% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 42% 288%
19 293% 274% 46% 45% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 42% 183%
20 190% 176% 46% 175% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 254% 175%
21 184% 168% 46% 122% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 134% 155%
22 170% 154% 272% 75% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 99% 113%
23 126% 116% 123% 50% 43% 41% 40% 38% 38% 38% 40% 77% 109%
POTENCIA PROMEDIO DEMANDADA POR HORA Y MES
MES 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12
HORA ENE FEB MAR ABR MAY JUN(1ª) JUN(2ª) JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 -3,5072 3,3215 3,3215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 -13,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 -13,75 -13,75 0 0 0 0 0 0 -13,75 -13,75
8 -43,947 -43,947 -26,24 -23,91 -6,836 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -5,754 -43,947 -43,95
9 -43,947 -43,947 -26,24 -20,49 -3,422 -15,121 -23,4609 -23,46 6,736 -15,12 -5,754 -40,532 -43,95
10 -62,286 -62,286 -26,24 -17,08 -3,422 -15,121 -23,4609 -23,46 6,736 -15,12 -5,754 -55,458 -62,29
11 -62,286 -62,286 -26,24 -10,25 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -48,629 -58,87
12 -58,872 -58,872 -22,826 -3,422 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -55,458 -58,87
13 -43,947 -43,947 -9,1683 -3,422 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -43,947 -43,95
14 -43,947 -43,947 -9,1683 -10,25 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -33,704 -40,53
15 -40,532 -40,532 -9,1683 -6,836 -3,422 -15,121 -41,8002 -41,8 6,736 -15,12 -5,754 -37,118 -43,95
16 -43,947 -43,947 -19,411 -6,836 -3,422 -5,754 -41,8002 -41,8 6,736 -5,754 -5,754 -37,118 -43,95
17 -43,947 -43,947 -18,536 -6,836 -3,422 -5,754 -41,8002 -41,8 6,736 -5,754 -15,12 -43,947 -43,95
18 -62,286 -62,286 -18,536 -3,422 -3,422 -5,754 -41,8002 -41,8 6,736 -5,754 -15,12 -41,8 -62,29
19 -62,286 -62,286 -18,536 -3,422 -3,422 -5,754 -41,8002 -41,8 6,736 -5,754 -15,12 -41,8 -62,29
20 -62,286 -62,286 -18,536 -23,91 -3,422 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -15,12 -62,286 -62,29
21 -43,947 -43,947 -18,536 -23,91 -3,422 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -15,12 -43,947 -43,95
22 -43,947 -43,947 -26,24 -17,08 -3,422 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -5,754 -43,947 -43,95
23 -43,947 -43,947 -26,24 -6,836 -3,422 -5,754 -23,4609 -23,46 6,736 -5,754 -5,754 -37,118 -43,95
COSTE OPERACIÓN COGENERACIÓN HORA A HORA. ACTUAL.
28
I. Análisis energético
II. Simulación III. Propuesta de mejoras
IV. Estudio de viabilidad
V. Ejecución de las
mejoras
VI. Seguimiento
(MyV)
2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético
29
2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético
General
Prescripción de las mejores medidas de ahorro energético:
Estrategias pasivas:
Renovación de la envolvente térmica
Instalación de soluciones de aislamiento térmico
Renovación de cerramientos acristalados
Instalación de protecciones para la radiación solar en verano
Estrategias activas:
Renovación de los sistemas generadores
Cambio de combustible
Mejora de los sistemas de distribución térmica y equipos terminales
Estudio de normativa y cumplimiento de requisitos mínimos (pej. CTE)
30
• Son aquellas actuaciones adaptadas al tipo de
edificio, a su uso y al clima del lugar que captan,
almacenan y distribuyen la energía sin requerir el
aporte de energía externa a través de equipos u
otras instalaciones.
• A tener en cuenta:
Orientación
Ubicación e interacción con otros edificios
Aislamiento térmico
Inercia térmica
Aprovechamiento de la luz natural
Reducción de la carga solar en verano
Aprovechamiento solar en invierno
etc.
2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético
Implementación de Estrategias Pasivas
31
Las medidas activas incluyen aquellas que es necesario implementar para
alcanzar el confort térmico cuando el edificio por si mismo no es capaz de
garantizar el confort térmico.
Las principales estrategias son las siguientes:
• Equipos de producción de calor y frío de alta eficiencia energética.
• Equipos de distribución térmica de alta eficiencia energética
• Sistemas de iluminación de alta eficiencia.
• Implementación de sistemas de gestión energética avanzados
Sólo el sistema de climatización comprende entre un 30 y un 50% del
consumo energético total de un edificio.
2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético
Implementación de Estrategias Activas
32
Mejora de la eficiencia energética en las instalaciones térmicas de los
edificios:
• Equipos de producción de calor y frío de alta eficiencia energética.
• Equipos de movimiento de alta eficiencia energética para los fluidos
caloportadores.
• Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de
calor del aire de extracción.
• Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas
evaporativas que reduzcan el consumo de energía de la instalación.
• Sistemas de gestión, control y regulación de equipos y/o instalaciones
que permitan la optimización en el uso y consumo de energía.
• Nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y
refrigeración urbana o de distrito o que den servicio a varios edificios.
2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético
Implementación de Estrategias Activas
33
2.3 Propuestas de mejora de ahorro energético
Resumen de las Medidas de Ahorro Analizadas
Medidas de ahorro analizadas en el proyecto
• Sectorización de la generación térmica por servicios y usos
finales
• Sustitución de las calderas existentes
• Instalación de depósitos de inercia para calefacción
• Optimización del sistema de cogeneración
• Mejora de la monitorización, instalación de equipos de medida
• Sustitución de luminarias e instalación de sistemas de control
• Instalación de variadores de velocidad en bombeos
• Mejora de los cerramientos opacos
• Mejora de los acristalamientos
34
I. Análisis energético
II. Simulación III. Propuesta de mejoras
IV. Estudio de viabilidad
V. Ejecución de las
mejoras
VI. Seguimiento
(MyV)
2.4 Estudio de viabilidad
35
2.4 Estudio de viabilidad
Análisis económico de las soluciones propuestas
Estudio de viabilidad técnica y medioambiental
Análisis de los niveles coste - eficiencia de las medidas propuestas en el
apartado 3.
Cálculo de indicadores de Energía ahorrada en MWh/año, emisiones
evitadas de CO2, coste total de la acción, y ahorros energéticos anuales por
año, para cada uno de los escenarios planteados.
Actuación % de ahorro
energético
Aislamiento fachada 20 – 50 %
Aislamiento cubierta 7 – 20 %
Aislamiento sótano 4 – 8 %
Sustitución ventanas 10 – 15 %
1+2+3+4 60 – 75 %
Ejemplo de ahorros orientativos:
36
2.4 Estudio de viabilidad
Detalle del estudio de viabilidad por medida
Sustitución de las calderas existentes:
Ahorro de energía anual Inversión Emis. evitadas
MEDIDA DE
AHORRO
Combustible
ahorrado CAL
(kWh/año)
Ahorro de
combustible
ACS (kWh/año)
Ahorro
total
(kWh/año)
Ahorro
anual
(€/año)
Indicador
(kWh/€)
% Ahorro
CAL
% Ahorro
ACS Total (€) PB (años)
Emis. evitadas
(tCO2/año) % Red.
SUSTITUCIÓN
CALDERAS 123.353 84.381,8 207.735,0 19.111,6 0,94 15% 7% 131.000 6,9 475,23 25%
Sustitución de las calderas existentes:
Ahorro de energía anual Inversión Emis. evitadas
MEDIDA DE
AHORRO
Combustible
ahorrado CAL
(kWh/año)
Ahorro de
combustible
ACS
(kWh/año)
Ahorro total
(kWh/año)
Ahorro anual
(€/año)
Indicador
(kWh/€)
% Ahorro
CAL
% Ahorro
ACS Total (€) PB (años)
Emis. evitadas
(tCO2/año) % Red.
INERCIA 153612 153612 14132 5,05 11 30360 2,5 49,38 11
37
2.4 Estudio de viabilidad
Resumen medidas
Resumen de las propuestas de mejora de eficiencia energética :
Nº Medidas Permisos Proyecto/m
emoria
Ahorro
energía
eléctrica
Ahorro
cal.
Ahorro
ACS
Ahorro
Emisiones
Indicador
(kWh/€) PB
Instalaciones de generación térmica
I. Sectorización por servicio SI SI - - - - -
II. Sustitución de calderas SI SI 15% 7% 25% 0,94 6,9
III. Depósitos de Inercia SI SI 11% 11% 5,01 2,5
IV. Renovación acumuladores
de ACS NO NO
- - - 3,17 5,5
V. Optimización
Cogeneración SI -
- - - - -
VI. Monitorización. NO NO -- - - - -
Instalaciones eléctricas
VII. Sustitución lámparas de
alta eficiencia NO SI 32% 32% 2,2 3
VIII. Controles iluminación NO SI 6% 6% 1,09 6
XIX. Variadores de velocidad NO NO - - - -
X. Trigeneración (caso I) SI SI 37% 36% 1,01 10,5
X. Trigeneración (caso II) SI SI 48% 48% 1,34 8
Envolvente térmica
XI. Mejora cerramientos
envolvente SI SI
23% 23 % 0,24 >25
XII. Mejora acristalamientos1 SI SI 30 – 35% 30 – 35% 0,65 20
38
2.4 Estudio de viabilidad
Propuesta definitiva
Propuesta técnica de mejora de las generación térmica del complejo MdC
mejorando la recuperación térmica de la instalación de cogeneración
€- €10.000,00 €20.000,00 €30.000,00 €40.000,00 €50.000,00 €60.000,00 €70.000,00 €80.000,00 €90.000,00
€100.000,00
Coste anual energético: caso base frente a propuesta técnica
Caso Base Sólo GAS Calderas + Inercia
39
I. Análisis energético
II. Simulación III. Propuesta de mejoras
IV. Estudio de viabilidad
V. Ejecución de las
mejoras
VI. Seguimiento
(MyV)
2.5 Implementación de las mejoras de eficiencia energética
40
2.5 Implementación de las mejoras de eficiencia energética
V. Implementación de las mejoras de eficiencia energética
Redacción de la memoria/proyecto + solicitud de permisos + ejecución de
las obras + puesta en marcha
Minimización de los impactos a usuarios
La planificación económica y técnica de los trabajos es fundamental
Puesta en común y coordinación de todos los agentes participantes
41
I. Análisis energético
II. Simulación III. Propuesta de mejoras
IV. Estudio de viabilidad
V. Ejecución de las
mejoras
VI. Seguimiento
(MyV)
2.6 Seguimiento. Elaboración de un plan de Medida y Verificación
42
2.6 Seguimiento. Elaboración de un plan de Medida y Verificación
IMPVP
“Lo que no se mide no se puede mejorar”
“La Medida y Verificación (M&V) es un
proceso que consiste en utilizar la
medida, para el establecimiento de
forma fiable del ahorro real generado
en una instalación, dentro de un
programa de gestión de la energía”
Se mide el consumo de energía antes y
después de implementar el proyecto,
realizando los ajustes necesarios, para
que las situaciones de antes y después
sean las mismas y se puedan comparar
los “consumos ajustados” entre sí.
43
2.6 Seguimiento. Elaboración de un plan de Medida y Verificación
Ecuación básica
Ahorros calculados para cualquier periodo =
Energía (Periodo de referencia) - Energía (Periodo demostrativo de ahorro)
+/- Ajustes
Tiempo
Ener
gía
Ahorros
Energía base o de referencia
Período de referencia
Período demostrativo
de ahorro
Energía medida
Implementación medidas EE
Referencia ajustada
44
• Es necesario realizar un análisis energético en detalle para plantear posibles mejoras.
• En edificios existentes es complejo reunir toda la información necesaria para la
realización de simulaciones y propuestas de calidad
• En edificios ya construidos es necesario estudiar la integración de medidas de ahorro
y eficiencia con otros sistemas ya existentes.
• Será necesario adecuar las soluciones a proponer a las condiciones climáticas,
normativas, constructivas y económicas locales
• En cualquier caso, las decisiones deberán tener en cuenta los correspondientes
criterios de rentabilidad económica.
• La simulación energética calibrada en base a datos de consumo permite tener un
elevado grado de precisión respecto de los potenciales ahorros de las diferentes
medidas a proponer, en el caso de escenarios
4 Conclusiones
Rehabilitación energética de edificios