Post on 02-Aug-2022
INDICE
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ................................................................................................................... 1
2. CARACTERÍSTICAS DE LA RED AFOROS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN .............................................................. 4
3. REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE .................................................................................. 6
4.1 RGAR02 ...................................................................................................................................................... 6
4. ANÁLISIS HIDROLÓGICO ........................................................................................................................... 8
4.2 PRECIPITACION Y TEMPERATURA .............................................................................................................. 8
4.3 ASPECTOS HIDROLÓGICOS DESTACABLES ................................................................................................. 9
4.4 CAUDAL REGISTRADO EN LAS ESTACIONES DE AFORO .............................................................................. 9
4.5 CALIDAD DE AGUAS ................................................................................................................................. 13
5. CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 14
ANEJO I. ACTAS DE INSPECCIÓN PERIÓDICAS
ANEJO II. RESUMEN DE DATOS HIDROLÓGICOS
ANEJO III. RESUMEN DE DATOS DE CALIDAD
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
1
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
A principios de agosto de 2.014 Ayterra SL empezó a prestar los servicios de operación y
mantenimiento de las estaciones de control del caudal y la calidad de los arroyos afectados por el
proyecto minero de Cobre Las Cruces.
El objeto principal de la prestación de servicios es satisfacer los requerimientos establecidos por la
DIA (Resolución de 9 de mayo de 2002, de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente de Sevilla) para el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). El PVA establece, en la
condición D3 (referida a las aguas) y más concretamente en su consideración relativa a los cauces,
que “el control de los caudales circulantes y la calidad de las aguas en los arroyos afectados por
el Proyecto, se realizará mediante la instalación de estaciones de aforo aguas arriba y abajo de los
tramos afectados, de modo que se permita tanto el seguimiento de los caudales y niveles como la
calidad de las aguas circulantes, para garantizar que la actividad no les afecta negativamente.
Otros antecedentes destacables para su consideración en la prestación de servicios arrancan del
requerimiento nº 31.755, de 27 de diciembre de 2.013, de la Comisaría de Aguas de la
CHGuadalquivir, insta a CLC a ponerse en contacto con el citado Organismo de Aguas a fin de
planificar la construcción de los dispositivos indicados en el informe emitido por el Servicio de Aguas
Subterráneas e Hidrología, siguiendo las indicaciones en él expresadas, así como a establecer un
protocolo de entrega de la información, tanto de las estaciones de aforo operativas como de las
previstas.
Con fecha 19 de diciembre de 2014, CLC presentó el documento “Proyectos constructivos para la
modificación y adaptación de las Estaciones de Aforo en el entorno del proyecto minero Las Cruces.
Estaciones de aforo: RMOL02, RMOL03 y RMOL05. Diciembre de 2014, en respuesta al
requerimiento de diciembre de 2013.
Con fecha 13 de agosto de 2015 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizó la
“modificación de tres estaciones de aforos y construcción de tres piezómetros, afectando al DPH y
zona de policía del Arroyo Molinos y del Arroyo La Gabia, en el TM de Gerena (Sevilla)”.
En la segunda quincena de septiembre de 2016 se construye la nueva estación de aforos, tipo V‐
flat, denominada RMOL03, como respuesta al requerimiento de instalación de dispositivos de
control piezométrico en la zona de reinyección en los sondeos del sector 3 y 4 bis y del régimen de
flujo en el entorno del Arroyo Los Molinos.
En la primera quincena de octubre se construye la estación de aforos, tipo V‐Flat que sustituye a
existente en la sección natural del cauce del arroyo (RMOL02) como respuesta a citado
requerimiento y la DIA. La estación supone una notable mejora en la medición de caudales aguas
arriba del proyecto minero Las Cruces. El día 14 de octubre de 2016 se cambió el sensor de medición
de nivel de la sección natural del cauce a la garita de medición de la V‐flat.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
2
En octubre de 2016 se solicita la puesta en servicio de ambas estaciones de aforo: RMOL02 y
RMOL03.
El día 24 de noviembre de 2016 se instalan los equipos de telemetría en las estaciones RMOL002 y
RMOL003.
El objeto del presente informe, correspondiente al mes de diciembre de 2018, es describir el estado
de las estaciones y equipos de medición y adjuntar los datos obtenidos en las actividades de
operación y mantenimiento de la red de estaciones de aforos de CLC. En la tabla adjunta se reflejan
las características básicas de las estaciones que se encuentran en servicio y sus funciones:
CARACTERISTICAS BÁSICAS ESTACIONES DE CONTROL CLC Localización (ETRS89)
CODIGO ARROYO SITUACIÓN MEDIDA TIPO XUTM YUTM Z
RALM01 Aº Almendrillos Aguas abajo Proyecto Caudal Remota 757208,1 4153073,6 15,8
RGAR02 Aº Garnacha Aguas arriba Proyecto Caudal Remota 754308,2 4154866,7 26,4
RGAR04 Aº Garnacha Aguas abajo Proyecto Caudal, pH, CE Remota 758145,2 4152999,8 13,2
RMOL02 Aº Molinos Aguas arriba Proyecto Caudal Remota 755877,9 4157969,7 32,7
RMOL03 Aº Molinos Aguas arriba Proyecto Caudal Remota 756856,7 4156171,16 23,9
RMOL05 Aº Molinos Aguas abajo Proyecto Caudal Manual 759206,1 4153587,7 11,7
Las estaciones remotas almacenan los datos medidos y son volcados diariamente a la aplicación de
consulta web diseñada para ello. La periodicidad de las medidas es horaria para los parámetros pH
y conductividad, y de diez minutos para el nivel del agua. En la estación del Aº Molinos, RMOL05,
el volcado de datos se realiza de forma manual con una periodicidad mensual. A partir del mes de
noviembre de 2016 las estaciones RMOL02 y RMOL03 pasaron a operar de forma remota quedando
RMOL05 como única estación manual.
Para la consulta y visualización de datos actualizados y documentación asociada (equipos
instalados, modificaciones, incidencias, etc) a cada una de las estaciones se ha habilitado una
aplicación web desde la que se puede acceder desde un mapa interactivo a las distintas páginas de
descarga para cada ubicación:
http://ayterra.com/acceso‐clientes/
Desde las páginas de descarga se accede a la aplicación Zeus Web para la consulta de datos
históricos y recientes. Desde esta plataforma se pueden descargar los datos en forma de tabla o
visualizar en forma de gráficos indistintamente, permite consultar el estado de los datalogger,
visualizar alarmas, etc.
Se han generado dos usuarios y contraseñas para el acceso a estas aplicaciones desde CLC y CHG,
así como se ha elaborado una guía para el acceso y manejo de la plataforma.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
3
Desde el mes de septiembre de 2014 se pueden visualizar tanto datos de altura de agua como de
caudales circulados, si bien durante el mes de octubre se han recalculado las curvas de gasto para
aquellos niveles que superan la rasante del dique de la estación. En esos casos concretos, los datos
de caudal que se muestran en la aplicación Zeus no corresponden a los presentados en este informe
mensual, donde ya se han corregido los caudales con las nuevas curvas de gasto obtenidas.
Dentro del programa de mantenimiento de la red de estaciones, mensualmente se realiza una visita
de inspección a la red de estaciones de aforo al objeto de realizar las operaciones establecidas de
mantenimiento del dispositivo de aforo y canal de medición, los equipos de medición y
almacenamiento/transmisión de datos, y las secciones de cauce natural utilizadas para el control
del caudal.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
4
2. CARACTERÍSTICAS DE LA RED AFOROS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN
La red de control del caudal y la calidad de las aguas del proyecto minero Cobre Las Cruces se
compone de 6 estaciones, de la cuales 5 operan desde el arranque del proyecto y 1 (RMOL03) se
puso en servicio en noviembre de 2016. Los equipos de medición instalados por Ayterra SL son los
que figuran en la tabla adjunta.
DISPOSITIVOS DE AFORO Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DE NIVEL Y CALIDAD DEL AGUA
Estación Dispositivo aforo
Sensor Nivel Agua
Sensor pH Sensor Conductividad
Datalogger
RALM01 Vertedero pared delgada 57x19 cm
ISURKI CNC4200MT3, nº serie: 1423
NEMOS LP, nº serie: 1407230284
RGAR02 Vertedero pared delgada 58x11 cm
OTT PLS, nº serie: 330548
NEMOS LP, nº serie: 1407230286
RGAR04
Vertedero pared delgada 57x40 cm
OTT PLS, nº serie: 332961
Hach Lange 8350.5 Transmisor LXV500
Hach Lange. Inductivo 3700. Transmisor LXV503
NEMOS LP, nº serie: 1405158791
RMOL02 V‐Flat, 2 m ancho, cresta en V (1:5)
OTT PLS, nº serie: 412998
NEMOS LP, nº serie: 1610199003
RMOL03 V‐Flat, 2 m ancho, cresta en V (1:5)
OTT PLS, nº serie: 412997
NEMOS LP, nº serie: 1610199009
RMOL05 Sección natural bajo puente de A‐66
HOBO U20‐001‐02 nº serie: 10429768
En función de su interrelación con el proyecto minero, las estaciones de aforo de caudal se agrupan
de la siguiente manera:
Estaciones con infraestructuras fijas y vertederos de pared delgada (3), consistentes en un
dique transversal de hormigón y un vertedero rectangular de pared delgada alojado en su
parte central (RALM01, RGAR02 y RGAR04). Las estaciones RGAR02 (aguas arriba del
proyecto) y RGAR04 (aguas abajo de la mina) controlan la red de drenaje (Aº Garnacha) con
mayores probabilidades de recibir vertidos o influencias desde la planta hidrometalurgica
e instalaciones mineras en general. La estación RALM01 recibe parte de las escorrentías
superficiales generadas en la escombre de estériles Oeste.
Estaciones de infraestructuras fijas del Aº Molinos (2) de tipo V‐Flat (RMOL03 y RMOL02).
Son dos estaciones diseñadas para el control preciso del régimen de aguas bajas del arroyo
Molinos que están situadas aguas arriba del proyecto minero. Su finalidad es doble: a)
caracterizar el flujo aguas arriba del proyecto minero y b) realizar el seguimiento de la
posible influencia de la futura reinyección en los sondeos de los Sectores 3 y 4bis sobre el
régimen de flujo del Arroyo Los Molinos.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
5
De momento solamente se dispone de curva de gastos real para la sección de la estación
V‐flat. Está pendiente la realización de un levantamiento topográfico del cauce y llanura
inundable para obtener, mediante programas hidráulicos, las curvas de gasto teóricas a
utilizar en crecidas que superen la capacidad del vertedero. En este sentido, la curva de
gastos que se venía utilizando para RMOL02 no es aplicable debido a los cambios
topográficos producidos (tanto en la sección transversal como en el perfil longitudinal del
arroyo) por las obras de construcción de la estación y por los depósitos de gravas dejados
por las crecidas de noviembre de 2016.
Estación RMOL05, establecida bajo el viaducto de la A‐66 en una sección de cauce semi‐
natural. Situada aguas abajo de su confluencia con el arroyo Garnacha, constituye una
estación totalizadora de los caudales circulantes por la red de drenaje del entorno del
proyecto minero.
Los principales problemas que afectan a la red de control de caudal y calidad de las aguas se derivan
de la elevada tasa de sedimentación en el lecho del cauce y de los procesos de arraigo de la
vegetación palustre. Estos condicionantes adquieren mayor relevancia en los canales de
aproximación y evacuación de las estaciones RALM01 y RGAR02. También destaca, en avenidas del
Aº Molinos, la elevada tasa de transporte sedimentario aguas arriba del proyecto minero, y su
capacidad (mediante procesos de erosión y/o sedimentación) para modificar las secciones
transversales y el perfil longitudinal del arroyo.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
6
3. REGISTRO DE INCIDENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE
4.1 RGAR02
El vertedero de la estación sigue sumergido debido al efecto remanso inducido por la obstrucción
del cauce aguas abajo, aspecto que invalida el registro de datos. En ese sentido, CLC ha solicitado
(9/03/2018) la limpieza adicional de 900 m del cauce aguas abajo de la estación con el fin de mejorar
la evacuación del cauce y garantizar el vertido libre y aireado de la placa del dispositivo de aforo.
Por otro lado, las micro‐crecidas acontecidas en el mes de noviembre han favorecido la limpieza de
los flotantes vegetales ligeros (cañas, tallos de girasol, etc) retenidos en las micro‐crecidas del mes
de octubre (Foto 1. RGAR02. Retención de restos flotantes.).
Foto 1. RGAR02. Retención de restos flotantes.
4.2 ARROYO MOLINOS
Entre el 22 y 24 de diciembre RMOL03 detecto un incremento de caudal de unos 10 l/s debido a la
puesta en carga de las conducciones generales y sistemas de riego de El Esparragal. El 24 de
diciembre se produjo una rotura de la conducción general procedente del embalse de El Esparragal
a la altura de la Ermita de la Encarnación que promovió una micro‐crecida con caudal superior a
200 l/s en el arroyo Molinos.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
7
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
8
4. ANÁLISIS HIDROLÓGICO
4.3 PRECIPITACION Y TEMPERATURA
Los datos meteorológicos del mes de diciembre, procedentes de la estación agroclimática de
Guillena, se sintetizan en el gráfico adjunto.
La temperatura media mensual, de 11,7 ºC, corresponde a un mes frío en relación a la media de
diciembre. La precipitación registrada en diciembre (12,2 mm) se correlaciona con la de un mes muy
seco.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
9
4.4 ASPECTOS HIDROLÓGICOS DESTACABLES
Tras las lluvias de noviembre (abundantes pero de baja intensidad), diciembre ha sido un mes con
temperaturas ligeramente más frías de lo normal, (temperatura media de 11,7 ºC), y muy seco en el
que la precipitación ha sido de 12,2 mm y se ha registrado a mediados del mes. Los valores de
evapotranspiración han alcanzado los mínimos anuales, con una media mensual de 1 mm/día.
La mayor parte de las lluvias de octubre y noviembre se ha infiltrado en el suelo saturando la
capacidad de campo y provocando la formación de rezumes y afloramientos de agua en zonas poco
habituales. El descenso de la evapotranspiración, las abundantes lluvias en meses anteriores y los
aportes externos habituales (descargas del acuífero Mioceno en el arroyo Molinos y el vertido de
ARU en el arroyo Garnacha) han mantenido activa la red de drenaje durante todo el mes.
La escasez de lluvias en diciembre (12, mm), repartidas además en 3 días (13, 16, y 19) han provocado
micro‐crecidas con alturas de láminas de agua que inferiores a las de los dispositivos de aforo, con la
excepción de la estación RGAR02 por las razones conocidas.
4.5 CAUDAL REGISTRADO EN LAS ESTACIONES DE AFORO
Los datos diarios de nivel y caudal se resumen en el Anejo II, y se pueden descargar en formato de
tabla de Excel para cada estación desde la web de descarga:
http://ayterra.com/acceso‐clientes/
Algunas particularidades sobre los caudales y aportaciones según segmentos fluviales:
En la cabecera del Aº Garnacha, en el tramo de cauce controlado por la estación RGAR02, la
deficiencia de desagüe del cauce provoca que el dispositivo de aforo opere en condiciones de
sumergencia y sin vertido libre. En estas circunstancias, los datos registrados no son fiables y, aunque
se reflejan en tablas adjuntas, no son válidos para el cálculo de caudales y aportaciones.
En el tramo de desembocadura del Aº Garnacha (RGAR04), la aportación mensual ha sido de 64.020
m3, no habiéndose superado la corta máxima del dique transversal de la estación. El arroyo
Almendrillos, controlado por la estación RALM01, registró un flujo de agua prácticamente continuo
durante el mes. La aportación mensual ha sido de 5.499 m3.
CAUDAL MENSUAL (Diciembre 2018). Arroyo Garnacha
ESTACION Q media (l/s) Q máxima (l/s) Q mínima (l/s)
RALM01 2 9 0
RGAR02 (*) ‐ ‐ ‐
RGAR04 24 105 12
(*) No aplica la curva de gasto del vertedero. El flujo está estancado por aterramiento de cauce.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
10
Aguas arriba del proyecto minero, el tramo del Aº Molinos comprendido entre la Ermita de la
Encarnación y el Cortijo El Esparragal ha presentado un régimen fluvial de aguas minimas con micro‐
crecidas asociadas las lluvias de los días 13, 16 y 19. La aportación mensual del arroyo Molinos en la
estación RMOL02 ha sido de 40.199 m3.
Aguas abajo de El Esparragal (estación RMOL03) el flujo de agua ha sido superior al registrado en
RMOL02 debido a la mayor superficie de la cuenca, y una serie de pérdidas de agua en conducciones
generales y de suministro al cortijo de El Esparragal. La aportación del arroyo Molinos en la estación
RMOL03 durante el mes de noviembre ha sido de 91.186 m3.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
11
CAUDAL MENSUAL (Diciembre 2018). Arroyo Molinos
ESTACION Q media (l/s) Q máxima (l/s) Q mínima (l/s)
RMOL02 51 1.475 6,6
RMOL03 122 2.757 26
RMOL05 ‐ ‐ ‐
Aguas abajo de la confluencia del Aº Molinos con el Garnacha. En la estación RMOL05, la nueva
ubicación elegida en octubre bajo el antiguo viaducto junto a la zona de descanso de la carretera ha
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
12
registrado los datos de altura, pero aún no se dispone de una curva de gastos adecuada para estimar
el caudal circulante de forma fiable.
Red fluvial del entorno de CLC. Durante el mes de diciembre las aportaciones en las cuencas de los
arroyos Garnacha y Molinos han integrado el escurrimiento de los suelos saturados tras las lluvias de
octubre y noviembre, el caudal de vertido de ARU de Gerena, las descargas de manantiales, y
pequeñas crecidas fluviales promovidas por las lluvias de mediados de mes.
No existen datos de caudal en RMOL05 por falta de curva de gasto fiable, si bien en diciembre y bajo
las condiciones actuales, suele existir coherencia entre las aportaciones registradas en la estación
totalizadora RMOL05 y la suma de las calculadas para RGAR04 (totalizadora del Aº Garnacha) y
RMOL03 (90 % de la cuenca del Aº Molinos aguas arriba de la A‐66).
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
13
4.6 CALIDAD DE AGUAS
Diciembre se ha caracterizado por una elevada estabilidad en la calidad del agua como consecuencia
de la escasez de las lluvias. La llegada de las pequeñas ondas de avenida de mediados de mes apenas
alteró los valores de pH y conductividad de las aguas.
Los registros de CE se mantuvieron prácticamente constantes durante todo el mes aunque con una
ligera tendencia ascendente. El valor mínimo, de 950 μS/cm, se registró a principios de mes (día 3) y
el máximo, el día 31, con 1.175 μS/cm.
Los datos de pH registrados en RGAR04 han presentado una evolución similar a la de la CE, con un
registro ligeramente ascendente y muy estable la mayor parte del mes, oscilando entre 7,15 (día 2)
y 7,72 (día 31).
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
14
5. CONCLUSIONES
Diciembre ha sido un mes ligeramente más frío de lo normal (temperatura media de 11,7 ºC) y muy
seco en el que la precipitación ha sido de 12,2 mm y se ha registrado a mediados del mes. Los valores
de evapotranspiración han alcanzado los mínimos anuales, con una media mensual de 1 mm/día.
Las lluvias de octubre y noviembre saturaron la capacidad de campo de los suelos provocando la
formación de rezumes y afloramientos de agua en zonas infrecuentes. El descenso de la
evapotranspiración, las abundantes lluvias en meses anteriores y los aportes externos habituales
(descargas del acuífero Mioceno en el arroyo Molinos y el vertido de ARU en el arroyo Garnacha) han
mantenido activa la red de drenaje durante todo el mes.
La escasez de lluvias en diciembre (12, mm), repartidas además en 3 días (13, 16, y 19) han provocado
micro‐crecidas con alturas de láminas de agua que inferiores a las de los dispositivos de aforo, con la
excepción de la estación RGAR02 por las razones conocidas.
No existen datos de caudal en RMOL05 por falta de curva de gasto fiable, si bien en diciembre y bajo
las condiciones actuales, suele existir coherencia entre las aportaciones registradas en la estación
totalizadora RMOL05 y la suma de las calculadas para RGAR04 (totalizadora del Aº Garnacha) y
RMOL03 (90 % de la cuenca del Aº Molinos aguas arriba de la A‐66).
Diciembre se ha caracterizado por una elevada estabilidad en la calidad del agua como consecuencia
de la escasez de las lluvias. La llegada de las pequeñas ondas de avenida de mediados de mes apenas
alteró los valores de pH y conductividad del agua. Los registros de CE se mantuvieron prácticamente
constantes durante todo el mes pero con ligera tendencia ascendente. El valor mínimo, de 950
μS/cm, se registró a principios de mes (día 3) y el máximo, el día 31, con 1.175 μS/cm. Los datos de
pH registrados en RGAR04 han presentado una evolución similar a la de la CE, con un registro
ligeramente ascendente y muy estable la mayor parte del mes, oscilando entre 7,15 (día 2) y 7,72
(día 31).
Sevilla a 4 de enero de 2019.
Fdo.: Juan Capelo Medina
Ayterra Estudios y Proyectos SL
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
15
ANEJO I: ACTAS DE INSPECCION PERIÓDICA
RED DE AFOROS DE CLC. ACTA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
FECHA Y HORA ESTACIÓN
TÉCNICO ASIGNADO
CONDICIONES CLIMÁTICAS
CAUSA DE LA INSPECCIÓN
ORDINARIA (MENSUAL) X EXTRAORDINARIA
MOTIVOS EN CASO DE EXTRAORDINARIA
ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN, INCIDENCIAS, TAREAS DE MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
H MEDIDA POR SENSOR (cm) 7,5 H MEDIDA EN REGLA (cm) 7,4 HORA: 10:00
pH MEDIDO POR SENSOR `‐‐ pH TRAS CALIBRACIÓN `‐‐ HORA:
CONDUCTIVIDAD SENSOR `‐‐ COND TRAS CALIBRACIÓN `‐‐ HORA:
OBSERVACIONES, TOMA DE DATOS PARA CURVA DE GASTO (cálculo de sección, velocidad, crecidas, etc)
FOTOGRAFÍA EN EL DÍA DE INSPECCIÓN Y MAPA DE LOCALIZACIÓN
Fdo Juan Capelo Medina
AYTERRA ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Sin aspectos relevantes en diciembre.
En Gerena, a 2 de Enero de 2019
2 ENERO DE 2019; 10:00 horas RM0L02
Juan Capelo Medina
Despejado
Se realizan limpiezas rutinarias (retirada de ramas y hojas, cepillado de vertedero para control del
crecimiento de algas, etc)
RED DE AFOROS DE CLC. ACTA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
FECHA Y HORA ESTACIÓN
TÉCNICO ASIGNADO
CONDICIONES CLIMÁTICAS
CAUSA DE LA INSPECCIÓN
ORDINARIA (MENSUAL) X EXTRAORDINARIA
MOTIVOS EN CASO DE EXTRAORDINARIA
ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN, INCIDENCIAS, TAREAS DE MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
H MEDIDA POR SENSOR (cm) 9,8 H MEDIDA EN REGLA (cm) 9,9 HORA: 9:20
pH MEDIDO POR SENSOR pH TRAS CALIBRACIÓN HORA:
CONDUCTIVIDAD SENSOR COND TRAS CALIBRACIÓN HORA:
OBSERVACIONES, TOMA DE DATOS PARA CURVA DE GASTO (cálculo de sección, velocidad, crecidas, etc)
FOTOGRAFÍA EN EL DÍA DE INSPECCIÓN Y MAPA DE LOCALIZACIÓN
Fdo Juan Capelo Medina
AYTERRA ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Sin aspectos relevantes en diciembre.
En Gerena, a 2 de Enero de 2019
2 ENERO DE 2019; 09:00 horas RMOL03
Juan Capelo Medina
Despejado
Se realizan limpiezas rutinarias (retirada de ramas y hojas, cepillado de vertedero para control del crecimiento de
algas, etc)
RED DE AFOROS DE CLC. ACTA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
FECHA Y HORA ESTACIÓN
TÉCNICO ASIGNADO
CONDICIONES CLIMÁTICAS
CAUSA DE LA INSPECCIÓN
ORDINARIA (MENSUAL) X EXTRAORDINARIA
MOTIVOS EN CASO DE EXTRAORDINARIA
ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN, INCIDENCIAS, TAREAS DE MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
H MEDIDA POR SENSOR (cm) 0 H MEDIDA EN REGLA (cm) 0 HORA: 11:00h
pH MEDIDO POR SENSOR `‐‐ pH TRAS CALIBRACIÓN `‐‐ HORA:
CONDUCTIVIDAD SENSOR `‐‐ COND TRAS CALIBRACIÓN `‐‐ HORA:
OBSERVACIONES, TOMA DE DATOS PARA CURVA DE GASTO (cálculo de sección, velocidad, crecidas, etc)
FOTOGRAFÍA EN EL DÍA DE INSPECCIÓN Y MAPA DE LOCALIZACIÓN
Fdo Juan Capelo Medina
AYTERRA ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
En Gerena, a 2 de Enero de 2019
2 ENERO DE 2019; 11:00 horas RM0L05
Juan Capelo Medina
Despejado
Todavía no está disponible la curva de gastos teorica para estimar el caudal circulante.
RED DE AFOROS DE CLC. ACTA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
FECHA Y HORA ESTACIÓN
TÉCNICO ASIGNADO
CONDICIONES CLIMÁTICAS
CAUSA DE LA INSPECCIÓN
ORDINARIA (MENSUAL) X EXTRAORDINARIA
MOTIVOS EN CASO DE EXTRAORDINARIA
ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN, INCIDENCIAS, TAREAS DE MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
H MEDIDA POR SENSOR (cm) 0 H MEDIDA EN REGLA (m) 0 HORA: 12:00
pH MEDIDO POR SENSOR `‐‐ pH TRAS CALIBRACIÓN `‐‐ HORA:
CONDUCTIVIDAD SENSOR `‐‐ COND TRAS CALIBRACIÓN `‐‐ HORA:
OBSERVACIONES, TOMA DE DATOS PARA CURVA DE GASTO (cálculo de sección, velocidad, crecidas, etc)
FOTOGRAFÍA EN EL DÍA DE INSPECCIÓN Y MAPA DE LOCALIZACIÓN
Fdo Juan Capelo Medina
AYTERRA ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Se retiran los restos vegetales y carrizos que cubrían gran parte del dique de hormigón de la estación de
aforos.
En Gerena, a 2 de Enero de 2019
2 ENERO DE 2019; 12:00 horas RALM01
Juan Capelo Medina
Despejado
No circula agua en el momento de la visita. La lámina de agua ha quedado justo por debajo de la rasante de la
chapa del vertedero.
RED DE AFOROS DE CLC. ACTA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
FECHA Y HORA ESTACIÓN
TÉCNICO ASIGNADO
CONDICIONES CLIMÁTICAS
CAUSA DE LA INSPECCIÓN
ORDINARIA (MENSUAL) X EXTRAORDINARIA
MOTIVOS EN CASO DE EXTRAORDINARIA
ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN, INCIDENCIAS, TAREAS DE MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
H MEDIDA POR SENSOR (cm) 20,9 H MEDIDA EN REGLA (cm) ‐ HORA: 12:45
pH MEDIDO POR SENSOR `‐‐ pH TRAS CALIBRACIÓN `‐‐ HORA:
CONDUCTIVIDAD SENSOR `‐‐ COND TRAS CALIBRACIÓN `‐‐ HORA:
OBSERVACIONES, TOMA DE DATOS PARA CURVA DE GASTO (cálculo de sección, velocidad, crecidas, etc)
FOTOGRAFÍA EN EL DÍA DE INSPECCIÓN Y MAPA DE LOCALIZACIÓN
Fdo Juan Capelo Medina
AYTERRA ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
En Gerena, a 2 de Enero de 2019
2 ENERO DE 2019; 12:20 horas RGAR02
Juan Capelo Medina
Despejado
La estación de aforos (dique y placa del vertedero) permancece inundada. La velocidad del flujo es
prácticamente nula.
Los datos de altura registrados son inválidos. El efecto remanso sumerge la placa del vertedero y, por tanto,
no hay vertido libre.
RED DE AFOROS DE CLC. ACTA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
FECHA Y HORA ESTACIÓN
TÉCNICO ASIGNADO
CONDICIONES CLIMÁTICAS
CAUSA DE LA INSPECCIÓN
ORDINARIA (MENSUAL) X EXTRAORDINARIA
MOTIVOS EN CASO DE EXTRAORDINARIA
ESTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN, INCIDENCIAS, TAREAS DE MANTENIMIENTO
VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS
H MEDIDA POR SENSOR (cm) 6,5 H MEDIDA EN REGLA (cm) 6,4 HORA: 13:10
pH MEDIDO POR SENSOR 7,30 pH TRAS CALIBRACIÓN 7,24 HORA: 13:25
CONDUCTIVIDAD SENSOR 1098,0 COND TRAS CALIBRACIÓN 1105,0 HORA: 13:45
OBSERVACIONES, TOMA DE DATOS PARA CURVA DE GASTO (cálculo de sección, velocidad, crecidas, etc)
FOTOGRAFÍA EN EL DÍA DE INSPECCIÓN Y MAPA DE LOCALIZACIÓN
Fdo Juan Capelo Medina
AYTERRA ESTUDIOS Y PROYECTOS SL
Problemas de desagüe del canal de evacuación de la estación. Se registra una pérdida progresiva de la altura de
vertido libre de la placa del vertedero.
En Gerena, a 2 de Enero de 2019
2 ENERO DE 2019; 13:00 horas RGAR04
Juan Capelo Medina
Despejado
Retirada de restos vegetales de la chapa metálica del vertedero y desbroce de hierbas para acceso a la garita
de sensores y placa del vertedero.
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
16
ANEJO II: RESUMEN DATOS HIDROLÓGICOS
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
17
ESTACIÓN RMOL02
Tabla 1. RMOL02. Síntesis datos diarios de nivel, caudal y aportación En color naranja, el nivel supera la rasante del dique de la estación
RMOL02 APORTACION
Fecha H medio H máximo H mínimo Q medio Q máximo Q mínimo m3/día
01/12/2018 9,8 10,5 9,4 21,7 26,0 19,3 1.875
02/12/2018 9,7 10,2 9,5 20,5 24,0 17,7 1.771
03/12/2018 9,5 9,8 9,1 19,8 21,6 17,7 1.711
04/12/2018 9,3 9,6 8,7 18,8 20,4 15,7 1.629
05/12/2018 9,1 9,5 8,9 17,8 19,9 16,7 1.536
06/12/2018 8,9 9,6 8,4 16,7 20,4 14,3 1.444
07/12/2018 8,7 9,5 8,0 15,6 19,9 12,5 1.346
08/12/2018 8,6 8,9 8,2 15,2 16,7 13,4 1.312
09/12/2018 8,5 9,0 8,0 14,5 17,2 12,5 1.252
10/12/2018 8,4 8,9 7,6 14,2 16,7 10,9 1.226
11/12/2018 8,3 8,5 7,6 13,7 14,7 10,9 1.182
12/12/2018 8,4 8,6 7,5 14,1 15,2 10,6 1.217
13/12/2018 8,9 10,6 8,1 16,9 26,7 12,9 1.464
14/12/2018 8,3 9,2 7,8 13,7 18,2 11,7 1.186
15/12/2018 8,1 8,5 7,8 13,2 14,7 11,7 1.138
16/12/2018 8,1 8,5 7,9 13,1 14,7 12,1 1.131
17/12/2018 8,3 8,9 7,9 13,6 16,7 12,1 1.176
18/12/2018 8,1 8,2 7,9 12,8 13,4 12,1 1.109
19/12/2018 8,7 9,8 8,0 15,7 21,6 12,5 1.359
20/12/2018 8,2 8,6 7,8 13,4 15,2 11,7 1.157
21/12/2018 8,0 8,2 6,8 12,3 13,4 8,2 1.067
22/12/2018 7,9 8,5 6,5 12,0 14,7 7,3 1.039
23/12/2018 7,8 8,5 7,1 11,9 14,7 9,2 1.025
24/12/2018 10,2 24,7 7,5 36,0 235,8 10,6 3.110
25/12/2018 8,0 8,6 7,5 12,4 15,2 10,6 1.071
26/12/2018 7,6 8,4 7,1 11,0 14,3 9,2 952
27/12/2018 7,6 8,1 7,4 11,0 12,9 10,2 954
28/12/2018 7,6 7,9 7,3 11,0 12,1 9,8 953
29/12/2018 7,6 8,1 7,4 10,9 12,9 10,2 940
30/12/2018 7,6 8,4 6,8 11,0 14,3 8,2 954
31/12/2018 7,5 8,1 6,8 10,6 12,9 8,2 914
Medio 8,4 9,4 7,8 15 24 12 1.297
Máximo 10,2 24,7 9,5 36 236 19 3.110
Mínimo 7,5 7,9 6,5 11 12 7 914
40.199
NIVEL (cm) CAUDAL (l/s)
APORTACION MENSUAL (M3)
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
18
ESTACIÓN RMOL03
Tabla 2. RMOL03. Síntesis datos diarios de nivel, caudal y aportación En color naranja, el nivel supera la rasante del dique de la estación
RMOL03 APORTACION
Fecha H medio H máximo H mínimo Q medio Q máximo Q mínimo m3/día
01/12/2018 13,6 13,9 13,3 51,7 54,8 48,8 4.464
02/12/2018 13,4 13,5 13,2 49,3 50,7 47,8 4.256
03/12/2018 13,1 13,7 12,7 46,6 52,7 43,2 4.025
04/12/2018 12,8 13,2 12,4 43,7 47,8 40,5 3.772
05/12/2018 12,4 13,0 12,1 40,8 45,9 38,0 3.528
06/12/2018 12,2 12,6 11,6 38,5 42,3 33,9 3.326
07/12/2018 11,8 12,3 11,6 35,9 39,7 33,9 3.098
08/12/2018 11,7 11,9 11,3 34,4 36,3 31,6 2.972
09/12/2018 11,5 11,8 11,0 33,1 35,5 29,4 2.857
10/12/2018 11,3 11,6 11,1 31,8 33,9 30,2 2.749
11/12/2018 11,3 11,9 11,0 31,3 36,3 29,4 2.708
12/12/2018 11,3 11,4 11,0 31,5 32,4 29,4 2.723
13/12/2018 11,5 11,9 11,2 32,9 36,3 30,9 2.843
14/12/2018 11,3 11,8 10,8 31,3 35,5 28,0 2.704
15/12/2018 11,1 11,4 10,7 30,0 32,4 27,3 2.595
16/12/2018 11,4 11,7 11,1 32,1 34,7 30,2 2.770
17/12/2018 11,4 11,6 11,1 32,2 33,9 30,2 2.784
18/12/2018 11,2 11,4 11,0 30,6 32,4 29,4 2.644
19/12/2018 11,8 13,4 10,3 35,9 49,7 24,7 3.099
20/12/2018 11,2 11,7 10,8 31,0 34,7 28,0 2.676
21/12/2018 10,8 11,2 9,8 27,9 30,9 21,6 2.413
22/12/2018 11,7 12,4 10,2 35,1 40,5 24,0 3.029
23/12/2018 12,1 12,7 11,2 38,1 43,2 30,9 3.289
24/12/2018 13,6 23,7 11,2 57,2 213,0 30,9 4.942
25/12/2018 11,2 12,7 10,5 30,9 43,2 26,0 2.666
26/12/2018 10,4 10,7 9,7 25,7 27,3 21,0 2.218
27/12/2018 10,3 10,8 10,0 24,4 28,0 22,8 2.110
28/12/2018 10,2 10,7 10,0 23,9 27,3 22,8 2.067
29/12/2018 10,0 10,3 9,7 23,0 24,7 21,0 1.991
30/12/2018 10,0 10,6 9,6 22,6 26,7 20,4 1.953
31/12/2018 9,9 10,5 8,9 22,2 26,0 16,7 1.916
Medio 11,5 12,3 11,0 34 43 30 2.941
Máximo 13,6 23,7 13,3 57 213 49 4.942
Mínimo 9,9 10,3 8,9 22 25 17 1.916
91.186
NIVEL (cm) CAUDAL (l/s)
APORTACION MENSUAL (M3)
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
19
ESTACIÓN RMOL05
Tabla 3. RMOL05. Síntesis datos diarios de nivel, caudal y aportación
RMOL05 APORTACION
Fecha H medio H máximo H mínimo Q medio Q máximo Q mínimo m3/día
01/12/2018 43,1 45,1 41,1 0,0 0,0 0,0 0
02/12/2018 40,7 41,9 39,7 0,0 0,0 0,0 0
03/12/2018 39,2 40,6 38,0 0,0 0,0 0,0 0
04/12/2018 38,1 39,4 37,2 0,0 0,0 0,0 0
05/12/2018 38,0 40,6 36,7 0,0 0,0 0,0 0
06/12/2018 38,6 40,4 37,5 0,0 0,0 0,0 0
07/12/2018 35,8 38,6 32,9 0,0 0,0 0,0 0
08/12/2018 34,3 35,6 33,6 0,0 0,0 0,0 0
09/12/2018 34,3 35,0 33,4 0,0 0,0 0,0 0
10/12/2018 34,1 35,4 33,0 0,0 0,0 0,0 0
11/12/2018 33,8 34,7 32,7 0,0 0,0 0,0 0
12/12/2018 33,7 35,2 32,5 0,0 0,0 0,0 0
13/12/2018 35,6 37,6 33,0 0,0 0,0 0,0 0
14/12/2018 38,7 44,0 35,5 0,0 0,0 0,0 0
15/12/2018 34,8 36,4 33,7 0,0 0,0 0,0 0
16/12/2018 35,1 36,1 33,9 0,0 0,0 0,0 0
17/12/2018 36,1 37,3 34,8 0,0 0,0 0,0 0
18/12/2018 35,9 37,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0
19/12/2018 38,3 41,3 35,9 0,0 0,0 0,0 0
20/12/2018 38,5 41,9 35,9 0,0 0,0 0,0 0
21/12/2018 35,8 36,5 34,8 0,0 0,0 0,0 0
22/12/2018 36,6 37,8 35,7 0,0 0,0 0,0 0
23/12/2018 37,7 38,5 36,6 0,0 0,0 0,0 0
24/12/2018 39,0 44,3 37,2 0,0 0,0 0,0 0
25/12/2018 40,2 45,4 36,8 0,0 0,0 0,0 0
26/12/2018 36,7 37,7 35,7 0,0 0,0 0,0 0
27/12/2018 35,4 36,0 34,5 0,0 0,0 0,0 0
28/12/2018 35,6 36,6 34,9 0,0 0,0 0,0 0
29/12/2018 35,7 36,6 34,9 0,0 0,0 0,0 0
30/12/2018 35,8 37,0 34,7 0,0 0,0 0,0 0
31/12/2018 35,2 36,8 32,4 0,0 0,0 0,0 0
Medio 36,8 38,6 35,3 0 0 0 0
Máximo 43,1 45,4 41,1 0 0 0 0
Mínimo 33,7 34,7 32,4 0 0 0 0
0
NIVEL (cm) CAUDAL (l/s)
APORTACION MENSUAL (M3)
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
20
ESTACIÓN RGAR02
Tabla 4. RGAR02. Síntesis datos diarios de nivel, caudal y aportación.
En color naranja, el nivel supera la rasante del dique de la estación. Datos inciertos.
RGAR02 NIVEL (cm) CAUDAL (l/s) APORTACION
Fecha H medio H máximo H mínimo Q medio Q máximo Q mínimo m3/día
01/12/2018 25,9 28,3 23,7 61,2 66,0 57,0 5.288
02/12/2018 25,5 26,8 25,2 60,4 62,9 59,7 5.214
03/12/2018 24,3 26,1 21,8 58,2 61,5 53,6 5.024
04/12/2018 23,6 24,9 21,5 56,8 59,2 53,1 4.905
05/12/2018 23,6 25,2 22,8 56,8 59,7 55,3 4.909
06/12/2018 22,7 24,6 21,5 55,1 58,6 53,1 4.763
07/12/2018 22,8 24,6 21,8 55,4 58,6 53,6 4.786
08/12/2018 22,1 24,0 20,6 54,2 57,5 51,7 4.680
09/12/2018 21,8 22,8 19,7 53,7 55,3 50,3 4.638
10/12/2018 21,7 23,4 19,1 53,6 56,4 49,3 4.627
11/12/2018 21,7 22,8 20,0 53,5 55,3 50,7 4.625
12/12/2018 21,9 22,8 21,2 53,8 55,3 52,6 4.652
13/12/2018 29,9 52,0 21,2 72,3 143,9 52,6 6.243
14/12/2018 22,5 25,8 20,3 54,8 60,9 51,2 4.738
15/12/2018 21,6 23,1 19,7 53,3 55,9 50,3 4.607
16/12/2018 22,1 24,6 20,3 54,2 58,6 51,2 4.687
17/12/2018 22,4 24,9 19,7 54,8 59,2 50,3 4.732
18/12/2018 21,6 23,1 20,0 53,4 55,9 50,7 4.612
19/12/2018 29,2 44,0 21,5 69,4 110,1 53,1 5.997
20/12/2018 23,5 25,8 20,0 56,6 60,9 50,7 4.890
21/12/2018 21,7 24,0 19,4 53,5 57,5 49,8 4.622
22/12/2018 21,6 22,8 20,3 53,3 55,3 51,2 4.608
23/12/2018 21,6 23,1 20,3 53,3 55,9 51,2 4.609
24/12/2018 21,8 23,4 20,6 53,7 56,4 51,7 4.639
25/12/2018 21,8 23,1 20,3 53,7 55,9 51,2 4.642
26/12/2018 21,5 23,1 19,7 53,2 55,9 50,3 4.593
27/12/2018 21,5 22,1 20,0 53,1 54,1 50,7 4.585
28/12/2018 21,4 23,1 20,9 53,0 55,9 52,1 4.576
29/12/2018 21,4 22,5 20,0 52,9 54,8 50,7 4.573
30/12/2018 21,2 22,8 18,1 52,6 55,3 47,9 4.546
31/12/2018 21,4 22,1 20,6 53,0 54,1 51,7 4.579
Medio 22,8 25,5 20,7 55,7 62,0 51,9 4.813
Máximo 29,9 52,0 25,2 72,3 143,9 59,7 6.243
Mínimo 21,2 22,1 18,1 52,6 54,1 47,9 4.546
APORTACION MENSUAL (M3) 149.190
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
21
ESTACIÓN RGAR04
Tabla 5. RGAR04. Síntesis datos diarios de nivel, caudal y aportación. En color naranja, el nivel supera la rasante del dique de la estación.
RGAR04 APORTACION
Fecha H medio H máximo H mínimo Q medio Q máximo Q mínimo m3/día
01/12/2018 12,7 15,4 10,8 47,5 63,7 37,1 4.106
02/12/2018 10,6 11,4 8,9 36,3 40,3 27,9 3.140
03/12/2018 9,5 11,7 7,7 31,0 41,9 22,7 2.675
04/12/2018 8,4 9,5 7,4 25,9 30,7 21,4 2.238
05/12/2018 9,0 10,5 7,4 28,5 35,6 21,4 2.459
06/12/2018 8,1 9,2 5,2 24,7 29,3 13,2 2.130
07/12/2018 7,9 9,5 6,8 23,5 30,7 19,0 2.033
08/12/2018 7,6 9,2 6,8 22,2 29,3 19,0 1.922
09/12/2018 7,4 8,0 6,2 21,4 24,0 16,7 1.851
10/12/2018 7,2 8,9 5,2 20,8 27,9 13,2 1.793
11/12/2018 7,2 8,6 5,2 20,5 26,6 13,2 1.771
12/12/2018 7,1 8,0 5,5 20,2 24,0 14,2 1.749
13/12/2018 8,3 20,6 6,5 26,1 100,1 17,9 2.254
14/12/2018 11,5 21,2 6,5 43,1 104,8 17,9 3.722
15/12/2018 7,1 8,6 5,2 20,2 26,6 13,2 1.747
16/12/2018 7,3 8,3 5,8 21,2 25,3 15,3 1.829
17/12/2018 7,9 10,8 6,5 23,6 37,1 17,9 2.035
18/12/2018 6,8 8,6 5,2 19,2 26,6 13,2 1.658
19/12/2018 9,5 15,4 6,2 31,5 63,7 16,7 2.723
20/12/2018 9,2 14,8 6,8 29,8 59,9 19,0 2.573
21/12/2018 7,2 8,6 5,2 20,5 26,6 13,2 1.772
22/12/2018 7,1 8,3 5,8 20,3 25,3 15,3 1.751
23/12/2018 6,9 8,3 5,2 19,6 25,3 13,2 1.692
24/12/2018 6,6 8,3 5,2 18,3 25,3 13,2 1.582
25/12/2018 6,7 8,0 5,5 18,7 24,0 14,2 1.616
26/12/2018 6,5 7,4 5,2 18,1 21,4 13,2 1.563
27/12/2018 6,5 8,0 5,2 18,1 24,0 13,2 1.560
28/12/2018 6,7 7,4 5,5 18,6 21,4 14,2 1.603
29/12/2018 6,5 7,1 5,5 17,7 20,2 14,2 1.530
30/12/2018 6,4 7,7 4,9 17,6 22,7 12,2 1.518
31/12/2018 6,1 7,4 4,9 16,5 21,4 12,2 1.423
Medio 7,9 10,2 6,1 24 36 17 2.065
Máximo 12,7 21,2 10,8 48 105 37 4.106
Mínimo 6,1 7,1 4,9 16 20 12 1.423
64.020
NIVEL (cm) CAUDAL (l/s)
APORTACION MENSUAL (M3)
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
22
ESTACIÓN RALM01
Tabla 6. RALM01. Síntesis datos diarios de nivel, caudal y aportación. En color naranja, el nivel supera la rasante del dique de la estación.
RALM01 APORTACION
Fecha H medio H máximo H mínimo Q medio Q máximo Q mínimo m3/día
01/12/2018 1,9 2,7 1,0 3,1 4,8 1,2 264
02/12/2018 2,1 2,7 1,7 3,5 4,8 2,6 304
03/12/2018 1,5 2,2 0,5 2,2 3,6 0,0 187
04/12/2018 1,0 1,7 0,5 1,1 2,6 0,0 97
05/12/2018 0,9 1,5 0,5 1,0 2,2 0,0 84
06/12/2018 0,7 1,5 0,2 0,7 2,2 0,0 62
07/12/2018 0,6 1,2 0,2 0,5 1,6 0,0 41
08/12/2018 0,4 1,2 0,0 0,1 1,6 0,0 11
09/12/2018 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0
10/12/2018 0,1 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0
11/12/2018 0,2 0,7 0,0 0,1 0,7 0,0 6
12/12/2018 0,7 1,2 0,0 0,5 1,6 0,0 43
13/12/2018 0,9 1,5 0,2 1,1 2,2 0,0 96
14/12/2018 0,3 0,7 0,0 0,1 0,7 0,0 6
15/12/2018 0,1 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0
16/12/2018 1,9 3,2 0,0 3,1 6,1 0,0 270
17/12/2018 2,0 2,5 1,2 3,1 4,3 1,6 271
18/12/2018 1,1 1,5 0,2 1,5 2,2 0,0 126
19/12/2018 3,0 3,9 1,2 5,7 8,1 1,6 491
20/12/2018 3,3 4,2 2,5 6,5 9,0 4,3 559
21/12/2018 3,1 3,7 2,2 5,8 7,5 3,6 499
22/12/2018 3,2 3,9 2,7 6,2 8,1 4,8 537
23/12/2018 2,6 3,4 2,0 4,7 6,7 3,2 405
24/12/2018 2,2 2,7 1,5 3,7 4,8 2,2 322
25/12/2018 2,1 2,5 1,7 3,3 4,3 2,6 288
26/12/2018 1,7 2,2 1,2 2,6 3,6 1,6 226
27/12/2018 1,2 2,0 0,7 1,6 3,2 0,7 136
28/12/2018 0,9 1,2 0,5 1,0 1,6 0,0 83
29/12/2018 0,6 1,2 0,0 0,4 1,6 0,0 38
30/12/2018 0,6 1,2 0,2 0,4 1,6 0,0 35
31/12/2018 0,4 1,0 0,0 0,1 1,2 0,0 11
Medio 1,3 2,0 0,7 2 3 1 177
Máximo 3,3 4,2 2,7 6 9 5 559
Mínimo 0,1 0,5 0,0 0 0 0 0
5.499
NIVEL (cm) CAUDAL (l/s)
APORTACION MENSUAL (M3)
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
23
ANEJO III: SÍNTESIS DE DATOS DE CALIDAD
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
24
RGAR04. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA y pH
Figura 1. RGAR04. Evolución pH vs nivel de agua
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
25
Figura 2. RGAR04. Evolución Conductividad eléctrica vs nivel de agua
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS ESTACIONES DE AFORO DEL PROYECTO MINERO COBRE LAS CRUCES
26
Tabla 7. RGAR04. Síntesis datos diarios de pH y Conductividad eléctrica µS/cm
RGAR04
Fecha Cond media Cond máxima Cond mínima pH medio pH máximo pH mínimo
01/12/2018 988,5 1006,0 978,0 7,24 7,28 7,21
02/12/2018 1003,4 1012,0 994,0 7,21 7,25 7,15
03/12/2018 975,0 994,0 950,0 7,20 7,24 7,15
04/12/2018 1015,5 1052,0 972,0 7,19 7,23 7,13
05/12/2018 1053,9 1064,0 1046,0 7,22 7,27 7,15
06/12/2018 1068,8 1092,0 1052,0 7,26 7,30 7,19
07/12/2018 1104,3 1110,0 1098,0 7,26 7,31 7,20
08/12/2018 1108,4 1117,0 1101,0 7,25 7,28 7,21
09/12/2018 1122,6 1126,0 1117,0 7,28 7,31 7,24
10/12/2018 1121,8 1126,0 1117,0 7,28 7,31 7,24
11/12/2018 1109,2 1120,0 1101,0 7,29 7,32 7,26
12/12/2018 1099,9 1110,0 1089,0 7,29 7,33 7,26
13/12/2018 1081,8 1089,0 1074,0 7,35 7,41 7,22
14/12/2018 1072,8 1107,0 1049,0 7,42 7,46 7,37
15/12/2018 1085,4 1092,0 1080,0 7,41 7,47 7,35
16/12/2018 1054,6 1080,0 1024,0 7,27 7,40 7,16
17/12/2018 1058,8 1104,0 1031,0 7,46 7,81 7,20
18/12/2018 1004,2 1031,0 997,0 7,37 7,61 7,25
19/12/2018 1030,6 1126,0 1009,0 7,29 7,70 7,19
20/12/2018 1096,7 1117,0 1077,0 7,55 7,74 7,43
21/12/2018 1068,8 1089,0 1052,0 7,47 7,51 7,42
22/12/2018 1086,3 1126,0 1055,0 7,49 7,56 7,43
23/12/2018 1119,2 1157,0 1101,0 7,53 7,58 7,46
24/12/2018 1133,8 1169,0 1110,0 7,56 7,61 7,50
25/12/2018 1146,7 1169,0 1120,0 7,51 7,62 7,42
26/12/2018 1108,9 1120,0 1095,0 7,40 7,48 7,33
27/12/2018 1099,5 1104,0 1095,0 7,35 7,41 7,29
28/12/2018 1152,3 1175,0 1126,0 7,47 7,67 7,34
29/12/2018 1151,7 1181,0 1135,0 7,70 7,74 7,65
30/12/2018 1167,0 1187,0 1150,0 7,70 7,74 7,66
31/12/2018 1203,0 1234,0 1175,0 7,70 7,73 7,65
Conductividad (microS) pH